고품격 품질경영에 동반자가 되어드리겠습니다.
안녕하세요, (주)한국시험공사입니다.
말뚝재하시험은 크게 1)압축재하시험, 2)인발재하시험, 3)수평재하시험으로 나뉩니다.
이 중 압축재하시험은 또다시 (1)정적재하시험, (2)동적재하시험 (3)기타시험 으로 나눌 수 있는데, 이 동적재하시험이 오늘 말씀드릴 동재하시험입니다.
튼튼한 건축물을 짓기 위해서는 하중을 지지하는 말뚝을 잘 시공하는것이 매우 중요합니다.
이러한 말뚝이 설계하중을 잘 받쳐줄 수 있도록 잘 시공되었는지 확인하기 위해
항타시 말뚝 몸체에 발생하는 응력과 속도를 측정, 분석하여 말뚝의 지지력을 알아보는 시험이 동재하시험입니다.
따라서 말뚝의 지지력을 측정하고 품질을 확인하며 항타관리기준을 수립하는 것이 동재하시험의 목적이라고 할 수 있습니다.
본 시험을 간단하게 나타내면 다음과 같습니다.
●시험분류
-(1)초기동재하시험(EOID방법, End Of Initial Driving)
:파일 윗 부분에 변형률계와 가속도계를 부착하고 말뚝 머리에 타격력을 가함으로써 발생하는 응력파(stress wave)를 분석하여 지지력을 측정하는 방법.
-(2)재항타동재하시험(Restrike test)
: 시공중 동재하 시험이 실시된 말뚝에 대해서 시간이 경과해도 주면마찰력과 지반의 강도 회복 효과가 발현되어 설계하중 이상의 지지력이 나오는지 확인하기 위하여 시공 후 일정한 시간이 경과한 뒤 재실시하는 동재하시험.
● 시험기준
- 전체 말뚝갯수의 1% [말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1회]
→초기항타, 재항타 모두 각각 1회씩 실시
● 시험절차
① 동재하시험 말뚝으로 지정된 시험말뚝에 대하여 동적측정을 실시.
(이때 동재하시험은 당해 동에서 제일 불리한 조건의 말뚝에 시행함.)
② 말뚝을 지주에 세우기 전에 말뚝을 수평위치에 두고 다른 말뚝과 접촉되지 않게 하여 각 말뚝의 파동속도를 측정.
③ 각 지정된 PHC말뚝에 필요한 기구 부착공을 천공하여 부착.
④ 말뚝에 작용하는 응력은 허용치를 초과하지 않도록 PDA로 감시하며, 극한지지력에 도달하였다고 감독원이 지시하는 깊이까지 박아져야 함.
⑤ 말뚝에 작용하는 응력이 허용치를 초과할 경우 해머의 타격에너지를 감소시키는 등의 필요한 조치를 취함.
⑥ 감독원이 PDA의 측정이 비축방향 타격이라고 지적하는 경우에 즉시 말뚝박기 설비를 재 정돈 함.
⑦ 지지력 감소현상이 발생할 수 있는 지반조건일 경우에는 시험말뚝 시공이 완료된 시점으로부터 일정한 시간이 경과한 후에 재항타동재하시험을 실시해야 함.
시험을 실시한 이후에는 결과를 분석법에 따라 계산하여 안내해드리고 있습니다.
다음은 저희 회사에서 실시한 시험 현장 사진입니다.
이상으로 동재하시험에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
문의사항이나 시험일정 진행 관련하여 언제든지 저희 한국시험공사로 연락 주시길 바랍니다.
경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-126
TEL : 031-511-1240 / FAX : 02-6442-1258
열기 닫기